Geschrieben am: 30.08.2012 um 17:31 Uhr

ich habe eine 1,5 quadrat 5 adrige leitung, kann ich über diese 16 ampere starkstrom laufen lassen oder ist diese Leitung zu dünn?

V8......AUDI V8

Meister-Lamp - 36
Experte (offline)

Dabei seit 07.2007
1396 Beiträge

Geschrieben am: 30.08.2012 um 17:37 Uhr

Zitat von Bemann:

ich habe eine 1,5 quadrat 5 adrige leitung, kann ich über diese 16 ampere starkstrom laufen lassen oder ist diese Leitung zu dünn?


hmmm also wenn du mal so frägst, dann hol dir mal lieber n elektriker der das macht und desweitern ist es kein starkstrom, wenn dann Drehstrom.

Leistung verursacht keinen Lärm, sie ist einfach da und WIRKT

Rabiator - 57
Fortgeschrittener (offline)

Dabei seit 04.2009
52 Beiträge
Geschrieben am: 30.08.2012 um 17:41 Uhr

kommt drauf an was dran hängt ?
2,5mm2 wären sicherer
Bemann - 31
Anfänger (offline)

Dabei seit 05.2008
7 Beiträge
Geschrieben am: 30.08.2012 um 17:45 Uhr

also sollte ich ein 2,5 benutzen?

V8......AUDI V8

uncelsam - 43
Fortgeschrittener (offline)

Dabei seit 10.2005
78 Beiträge
Geschrieben am: 30.08.2012 um 17:56 Uhr

Hallo,

bei mehr wie einen belasteten Außenleiter sind bei 16A 2,5mm² Pflicht!


Bemann - 31
Anfänger (offline)

Dabei seit 05.2008
7 Beiträge
Geschrieben am: 30.08.2012 um 17:59 Uhr

ok, dann kauf ich ein neues kabel, danke an alle !!!!

V8......AUDI V8

TheRaider - 33
Halbprofi (offline)

Dabei seit 08.2006
205 Beiträge
Geschrieben am: 30.08.2012 um 19:14 Uhr

Verlegeart

da schaust mal auf dem bild nach

einfach die verlegeart raussuchen, bei drehstrom sinds 3 belastete adern und dann haste noch den querschnitt dann siehste mit was du absichern musst
xtrame97
Profi (offline)

Dabei seit 08.2011
507 Beiträge
Geschrieben am: 30.08.2012 um 19:45 Uhr

Zitat von TheRaider:

Verlegeart

da schaust mal auf dem bild nach

einfach die verlegeart raussuchen, bei drehstrom sinds 3 belastete adern und dann haste noch den querschnitt dann siehste mit was du absichern musst


Falsch falsch und nochmal falsch. Es kommt auf das Gerät an! daraus kann man die Werte errechnen. Und dann die Leitung ermitteln
-Testo- - 30
Halbprofi (offline)

Dabei seit 11.2009
123 Beiträge
Geschrieben am: 30.08.2012 um 21:00 Uhr

Leitungsdimensoinierung mein Lieblingsthema im letzten Schuljahr. Der Querschnitt hängt von vielen Faktoren ab z.B. Verlegeart und Verbraucher. Lass das lieber mal den Elektriker machen egal was du vor hast ;)
Meister-Lamp - 36
Experte (offline)

Dabei seit 07.2007
1396 Beiträge

Geschrieben am: 30.08.2012 um 21:25 Uhr

Zitat von -Testo-:

Leitungsdimensoinierung mein Lieblingsthema im letzten Schuljahr. Der Querschnitt hängt von vielen Faktoren ab z.B. Verlegeart und Verbraucher. Lass das lieber mal den Elektriker machen egal was du vor hast ;)


was er vorhat sollte man erst mal wissen.

Leistung verursacht keinen Lärm, sie ist einfach da und WIRKT

netscout - 36
Champion (offline)

Dabei seit 10.2005
6301 Beiträge

Geschrieben am: 30.08.2012 um 21:48 Uhr
Zuletzt editiert am: 30.08.2012 um 21:49 Uhr

Zitat von xtrame97:


Falsch falsch und nochmal falsch. Es kommt auf das Gerät an! daraus kann man die Werte errechnen. Und dann die Leitung ermitteln

Ach ja? Und ich dachte immer, es kommt auf den Kurzschlussfall an, immerhin sind die LS auf 16A ausgelegt. Da ist der Verbraucher an sich völlig egal. Und bei 3 Außenleitern und der angegebenen Absicherung sind, wie hier einige schon gepostet haben, 2,5° nötig.
Aber in dir habe ich wohl meinen E-Meister gefunden ^^

Alles was entsteht ist wert, dass es zu Grunde geht.

Windows95 - 30
Halbprofi (offline)

Dabei seit 10.2008
234 Beiträge

Geschrieben am: 30.08.2012 um 21:59 Uhr

Zitat von xtrame97:


Falsch falsch und nochmal falsch. Es kommt auf das Gerät an! daraus kann man die Werte errechnen. Und dann die Leitung ermitteln

Erkläre mir mal bitte was das gerät mit dem querschnitt der adern zu tun hat?

Ich habe den Glanz in meinen Augen, den Glanz den ich immer wollte -^^-

Meister-Lamp - 36
Experte (offline)

Dabei seit 07.2007
1396 Beiträge

Geschrieben am: 30.08.2012 um 22:27 Uhr

Zitat von netscout:

Zitat von xtrame97:


Falsch falsch und nochmal falsch. Es kommt auf das Gerät an! daraus kann man die Werte errechnen. Und dann die Leitung ermitteln

Ach ja? Und ich dachte immer, es kommt auf den Kurzschlussfall an, immerhin sind die LS auf 16A ausgelegt. Da ist der Verbraucher an sich völlig egal. Und bei 3 Außenleitern und der angegebenen Absicherung sind, wie hier einige schon gepostet haben, 2,5° nötig.
Aber in dir habe ich wohl meinen E-Meister gefunden ^^

es kommt auf die Leitungslänge, Verlegeart und Absicherung und Umgebungsbedinungen an. Im normalfall reichen 1,5mm² für 16A

Leistung verursacht keinen Lärm, sie ist einfach da und WIRKT

Amon_Amarth_ - 30
Anfänger (offline)

Dabei seit 12.2010
10 Beiträge
Geschrieben am: 31.08.2012 um 00:45 Uhr

also ich hab es beim mir in der garage so gemacht hab ne 2,5mm2 verlegt und mit ner 16A abgesichert (industrie kompressor)
-Softstar- - 35
Profi (offline)

Dabei seit 10.2011
417 Beiträge
Geschrieben am: 31.08.2012 um 07:42 Uhr

Wenn die Leitung nicht länger als 1m ist dann gehts schon =D
So! Und der LS Schalter ist eben nicht für 16 A ausgelegt...
Löst ein LS Schalter, für Dehstrom, C16 bei 16A aus??
Löst ein B16 bei 16A aus??
Nein!
Der Kurzschlussstrom muss weitaus höher sein! Ein B16 Automat löst optimal bei 80!!! Ampere aus.

Ich würde 2,5² nehmen.

-Softstar- - 35
Profi (offline)

Dabei seit 10.2011
417 Beiträge
Geschrieben am: 31.08.2012 um 07:45 Uhr

Im übrigen, darf der Spannungsfall nicht höher als 3% die Gesamtspannung sein!

Δ U = I · R = I · (2 × l / ( κ · A))