Geschrieben am: 10.06.2012 um 18:33 Uhr
|
|
Zitat von FerdiFuchs:
totaler Quatsch! wenn dein Bad nach VDE0100 und TAB richtig ausgerüstet ist, hast du nen RCD (für Laien auch FI-Schalter), der muss innerhalb von 0,3 Sekunden ab einem Strom von etwa 30mA auslösen.
Zur Info: Ein RCD bzw. "FI"-Schalter ist KEINE SICHERUNG!
Auch die "Sicherung" die Auslößt (klack!) wenn Fernseher, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger und Computer gleichzeitig im Betrieb sind, ist keine Sicherung!
Eine Sicherung brennt durch und muss ausgetauscht werden.
und wenn du schon so klugscheissen tust, ein RCD löst nicht bei 30mA Strom aus sondern bei 30mA Differenzstrom zwischen den einzelnen Leiter und N Leiter.
Leistung verursacht keinen Lärm, sie ist einfach da und WIRKT
|